2018年新防靜電地板施工方案

隨著技術的發展,防靜電地板的施工工藝、做法也有所提高,下面由小編給大家講解下最新的防靜電地板的施工方案:

防靜電地板工程施工方法提要:安裝支柱:按支柱頂面標高,縱橫方向拉水平通線,調整支柱頂面標高,用水平尺校準支柱托板,鎖緊頂面活動部分。

防靜電地板工程施工方法

1 工藝流程:

施工準備--檢驗材料質量--技術交底--基層處理--找中套方、分格彈線--安裝制作--鋪防靜電地板

2 操作要點

2.1 彈線:按設計要求,在基層上彈出支柱(架)定位方格十字線,測量底座水平標高,在墻面四周彈好水平線。

2.2 在十字線交點固定底座。

2.3 安裝支柱:按支柱頂面標高,縱橫方向拉水平通線,調整支柱頂面標高,用水平尺校準支柱托板,鎖緊頂面活動部分。

2.4 安裝桁條(龍骨)支柱頂面調平后,彈安裝桁條線,從中央開始安裝桁條。安裝完畢,測量桁條水平度、方正度,各種管線就位。

2.5 安裝活動地板:在桁條上,按面板尺寸彈出分格線,按線安裝面板,調整好尺寸,使之順直,縫隙均勻。面板與墻縫隙用泡沫塑料條填實,活動地板安裝表面要平穩,不起翹,通風孔板塊就位準確。

3 安裝活動地板注意事項

3.1 一般活動地板表面可打蠟;而抗靜電地板(計算機房、電動機房等)切忌打蠟。

3.2 地板上放置重物處,其地板下部應加設支架。

3.3 金屬活動地板要有接地線,以防靜電積聚和觸電。

3.4 防靜電地板上皮應盡量與走廊地面保持一致,以利設備的進出。

3.5 防靜電地板下有管道設備時,應先鋪設管道設備,再安裝活動地板。

4 常見工程質量問題及其防治

4.1 相鄰兩塊高低不平

4.1.1 主要原因

面板薄厚不一致;可調支柱鋼頭不平。

4.1.2 防治措施

嚴格選料,剔除不合格面板、鋼頭;同一房間選用厚度相同的板塊。

4.2 板面不實,行走時有響聲

4.2.1 主要原因

可調支柱頂面標高不一致,桁條不平。

4.2.2 防治措施

桁條安裝后,應測量其上表面同一水平度和平整度,使之在同一標高。

4.3 錯縫

4.3.1 主要原因

1)面板尺寸不標準,直角度差;

2)板條受潮,含水率過高;

3)企口榫太松。

4.3.2 防治措施

1)同一房間應選用尺寸相同的面板;

2)地板條的含水率一般不大于12%;

3)安裝最后一塊地板條時,可將其刨成略有斜度,以小頭插入并楔緊。

4.4 鋪貼房間面層出現大小頭

4.4.1 主要原因

1)房間本身平面尺寸不方正;

2)受鋪放面板縫隙影響。

4.4.2 防治措施

1)作內墻抹灰時,房間的縱橫凈尺寸應調整一致;

2)鋪面板時,嚴格按施工彈線控制,縫隙應一致。

以上是2018年最新的防靜電地板施工方案,圖文并茂版《防靜電地板施工工藝、做法》。(點擊可看)